누전, 과부하, 단락에 의해 전원을 차단시키는 기존 누전 차단기의 기능에 일시적인 누전이나 낙뢰, 노이즈 등으로 인해 전원이 차단될 경우 부하측의 상태를 감지하여 자동으로 전원을 복구시키는 자동복구형 누전 차단기 입니다.
자동복구형 누전차단기(Auto Reclosing ELB)
| 제품명 | KJ-32 10A, 15A, 20A, 30A |
|---|---|
| 전압 | AC220V / 60Hz |
| 특징 | 누전, 과부하, 단락에 의해 전원을 차단시키는 기존 누전 차단기의 기능에 일시적인 누전이나 낙뢰, 노이즈 등으로 인해 전원이 차단될 경우 부하측의 상태를 감지하여 자동으로 전원을 복구시키는 자동복구형 누전 차단기 입니다. |
| 모델명 | KJ-32 10A | KJ-32 15A | KJ-32 20A | KJ-32 30A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수 및 극수 | 단상2선식 / 2P2E | ||||
| 보호기능 | 누전, 과부하, 단락보호, 충격파 부동작형, 인체 감전 보호 겸용 | ||||
| 정격전압 및 주파수 | AC220V / 60Hz | ||||
| 정격전류 | 10A | 15A | 20A | 30A | |
| 정격 감도 전류 | 30mA | ||||
| 정격 부동작 전류 | 15mA | ||||
| 동작시간 | 0.03초 이내 | ||||
| 정격 차단 용량 | 2.5kA | ||||
| 과부하 차단 방식 | 열동식 | ||||
| 서지 흡수 내량 | 10kA | ||||
| 자동 복구 기능 | 부하 감시 | 차단기 트립 후 부하측 누전 감시결과 누전 성분 검출시 복구 부동작, 누전 성분 미검출시 복구 동작 | |||
| 복구 동작 제안 | 30분 내 3회 복구 동작 후 4회째 차단 동작시 또는 차단기 트립 동작 후 30분 이상 누전 검출시 복구 프로그램 중지 | ||||
| 오류 방지 기능 | 뇌임펄스 전압 20kV(1.2/50㎲) 및 서지전류 3kA(8/20㎲) 유입시 부동작 | ||||
| 사용 온도 및 습도 | -40 ~ 85℃ / ≤ 90% | ||||
| 제품 크기 | |||||
| 설치 방법 | M4 Screw 체결 | ||||